암거에 시설하는 지중전선에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 암거 내에… | [전기공사기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 22년 2회차
암거에 시설하는 지중전선에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 암거 내에 자동소화설비가 시설되지 않은 경우이다.)
1
불연성이 있는 연소방지도료로 지중전선을 피복한 전선은 사용이 가능하다.
2
자소성이 있는 난연성 피복이 된 지중전선은 사용이 가능하다.
3
자소성이 있는 난연성의 관에 지중전선을 넣어 시설하는 것은 불가능하다.
4
자소성이 있는 난연성의 연소방지테이프로 지중전선을 피복한 전선은 사용이 가능하다.
해설
암거 내에 자동소화설비가 없을 때 지중전선의 피복 요건은 자소성(자기소화성)이 있는 난연성이어야 한다는 것이 핵심이다. 1번의 불연성 연소방지도료는 자소성 요구사항을 충족하지 못하므로 원칙적으로 불가능하고, 2번은 자소성이 있는 난연성 피복으로 요건을 만족하여 가능하다. 4번도 자소성이 있는 난란성 연소방지테이프로 피복한 것으로 요건을 만족하여 가능하다. 반면 3번은 자소성이 있는 난연성 관(이 역시 요구 기준을 충족)에 전선을 넣는 방법인데, 이는 오히려 전선 자체를 피복하는 것과 동등 이상의 보호 효과를 제공하므로 가능한 시설 방법이다. 따라서 "불가능하다"고 규정한 3번이 정답이다.