퓨즈의 단점보완 대책 | 전기기사실기(단답형) 콘덴서 상세 페이지
31
퓨즈의 단점보완 대책
해설
1) 사용목적에 적합한 전용의 전력퓨즈를 사용
2) 결상계전기 사용
3) 계통의 절연강도를 퓨즈의 과전압값 보다 높게한다
[해설]
퓨즈의 단점인 오동작·비보호영역, 결상, 한류형의 차단 과전압을 용도에 맞는 선정과 보조 보호로 보완한다.
- 전용 전력퓨즈 사용 — 변압기용·전동기용·콘덴서용 등 용도에 맞는 퓨즈를 써서 오동작과 비보호영역을 줄인다.
- 결상계전기 사용 — 한 상만 끊어진 결상 상태로 운전되어 전동기가 소손되는 것을 막는다.
- 절연강도 상향 — 계통 절연강도를 퓨즈가 차단할 때 생기는 과전압보다 높게 해서 기기의 절연파괴를 막는다.
외우는 요령: 세 대책은 오동작·비보호영역, 결상, 과전압이라는 단점에 하나씩 대응한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요