다음 중 고압 가공전선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[전기기사 필기] 26년 1회차
다음 중 고압 가공전선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
철도나 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면으로부터 6.5 [m] 이상의 높이로 시설한다.
2
횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 노면상 5[m] 이상으로 시설한다.
3
고압 가공전선을 수면 위에 시설하는 경우에는 전선의 수면 상의 높이가 선박의 항해 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다.
4
고압 가공전선로를 빙설이 많은 지역에 시설하는 경우에는 전선의 적설상 높이가 사람이나 차량의 통행 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다.
해설
고압 가공전선의 높이는 도로를 횡단하면 지표상 6[m] 이상, 철도나 궤도를 횡단하면 레일면상 6.5[m] 이상, 횡단보도교 위에 시설하면 노면상 3.5[m] 이상이다. 따라서 ② 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 노면상 5[m] 이상으로 시설한다 가 옳지 않아 정답이며, 5[m]는 위의 경우에 해당하지 않는 그 밖의 장소에 적용되는 기준이다. ① 철도·궤도 횡단 시 레일면상 6.5[m] 이상은 규정과 같고, ③ 수면상의 높이와 ④ 빙설이 많은 지역의 적설상 높이는 수치를 못박지 않고 선박 항해나 통행에 위험을 주지 않도록 유지하라는 정성적 규정이므로 모두 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.