모두CBT

사용전압 765[kV]인 변전소 둘레에 높이 3[m]의 담을 세우려고 … | [전기기사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 26년 1회차

사용전압 765[kV]인 변전소 둘레에 높이 3[m]의 담을 세우려고 한다. 이때 담에서 충전부분까지 최소한 몇 [m]를 떨어뜨려야 하는가?

1

10.32

2

10.26

3

12.24

4

13.32

해설

사용전압이 160[kV]를 넘으면 담 높이와 담에서 충전부분까지 거리를 합한 값이 6[m] 이상이어야 하고, 160[kV]를 넘는 몫은 10[kV]마다(끝수가 남으면 올려서) 0.12[m]씩 보태야 한다. 76516010=60.5\dfrac{765-160}{10}=60.5이므로 단수는 61, 보탤 거리는 61×0.12=7.3261\times 0.12=7.32[m], 합계는 6+7.32=13.326+7.32=13.32[m]다. 여기에서 담 높이 3[m]를 덜어내면 10.32[m]가 남는다. 10.26은 끝수를 올리지 않은 값, 13.32는 높이를 덜지 않은 합계, 12.24는 160[kV]를 빼지 않고 765를 그대로 10으로 나눠 단수를 센 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.