선로 임피던스가 3+j43+j4[Ω]인 3상 3선식 배전선로가 있다. 말단에서 잰 전압이 3300[V]이고 그곳에 걸린 3상 평형부하는 400[kW], 지상역률 0.8이다. 보내는 쪽 전압은 약 몇 [V]인가?

1

2570

2

3720

3

4560

4

4030

해설

먼저 선로에 흐르는 전류를 구하면 I=P3Vcosθ=400×1033×3300×0.887.5I=\dfrac{P}{\sqrt3\,V\cos\theta}=\dfrac{400\times10^{3}}{\sqrt3\times3300\times0.8}\approx87.5[A]다. 여기서 생기는 강하는 3×87.5×(3×0.8+4×0.6)727\sqrt3\times87.5\times(3\times0.8+4\times0.6)\approx727[V]이므로, 보내는 쪽은 3300+7273300+727\approx 약 4030[V]가 된다. 3720은 3\sqrt3을 빠뜨린 값, 4560은 3\sqrt3 대신 3을 곱한 값, 2570은 강하를 더하지 않고 뺀 값이다.