단상 2선식 배전선로의 선로임피던스가 2+j5[Ω]이고 무유도성 부하전 상세 페이지
1[전기기사 필기] 26년 1회차
단상 2선식 배전선로의 선로임피던스가 2+5[Ω]이고 무유도성 부하전류가 10[A]일 때, 송전단 전압[V]은? (단, 수전단 전압의 크기는 100[V]이다.)1
130
2
120
3
140
4
110
해설
무유도성 부하이므로 역률이 1이고, 부하전류 [A]는 수전단 전압 [V]와 동상이다. 송전단 전압은 [V]이고, 그 크기는 [V]이다. 따라서 정답은 ① 130 이다. ② 120[V]는 리액턴스 강하 [V]를 빼놓고 저항 강하 20[V]만 더한 값이고, 전압강하는 벡터합으로 계산해야 하므로 ③ 140[V]처럼 크기를 단순 산술합(20+50)으로 더해도 안 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.