한국전기설비규정에 따른 풍력발전설비의 접지 및 낙뢰 보호에 관한 설명으… | [전기기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 25년 2회차
한국전기설비규정에 따른 풍력발전설비의 접지 및 낙뢰 보호에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
타워 기초를 접지극으로 활용하여 통합접지공사를 시행한다.
2
설비 상호 간에는 일정한 크기의 전위차가 유지되도록 시설한다.
3
제어기기의 신호 전달 경로에는 금속 도체선을 그대로 사용한다.
4
인하도선은 절연피복을 입힌 가는 강선으로 시설한다.
해설
풍력발전설비의 접지는 타워 기초를 접지극으로 삼은 통합접지공사로 시설하도록 정하고 있으므로 ①이 옳다. 설비 사이에 전위차가 생기면 감전·기기손상 위험이 커지므로 등전위본딩으로 전위를 같게 맞춰야 하니 ②는 거꾸로 서술된 것이고, 제어기기의 낙뢰 보호에는 금속 신호선 대신 광케이블과 포토커플러를 적용하므로 ③도 틀리다. 인하도선은 부식에 강한 금속선을 뇌격전류가 흘러도 견딜 만큼 굵게 시설해야 하므로 ④도 옳지 않다.