세대 안 분전반에 다는 주택용 배선차단기는 순시동작 전류대에 따라 몇 … | [전기기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 25년 2회차
세대 안 분전반에 다는 주택용 배선차단기는 순시동작 전류대에 따라 몇 갈래 형식으로 갈린다. 작은 전동기가 딸린 회로나 콘센트, 등기구 회로처럼 흔한 부하에 쓰는 형식과, 정격전류 에 대한 순시동작 구간을 옳게 묶은 것은?
1
B형, 넘고 까지
2
B형, 넘고 까지
3
C형, 넘고 까지
4
D형, 넘고 까지
해설
문제가 든 것처럼 두루 쓰이는 부하에 맞추는 것은 C형, 곧 을 넘고 까지다.
한국전기설비규정 212.3.4는 주택용 배선차단기가 표 212.3-3과 표 212.3-4에 맞을 것을 요구하는데, 뒤쪽 표가 순시동작 구간에 따라 형식을 가르는 표다. 구간은 인 B형, 인 C형, 인 D형으로 나뉜다.
- B형, 1I_n 넘고 3I_n 까지: 이 구간은 어느 형식에도 없다.
- B형, 3I_n 넘고 5I_n 까지: 형식과 구간의 짝은 맞지만 문제가 든 부하에는 들어맞지 않는다.
- D형, 10I_n 넘고 20I_n 까지: 형식과 구간의 짝은 맞지만 문제가 든 부하에는 들어맞지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요