세대 안 분전반에 다는 주택용 배선차단기는 순시동작 전류대에 따라 몇 … | [전기기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 25년 2회차

세대 안 분전반에 다는 주택용 배선차단기는 순시동작 전류대에 따라 몇 갈래 형식으로 갈린다. 작은 전동기가 딸린 회로나 콘센트, 등기구 회로처럼 흔한 부하에 쓰는 형식과, 정격전류 InI_n에 대한 순시동작 구간을 옳게 묶은 것은?

1

B형, 1In1I_n 넘고 3In3I_n까지

2

B형, 3In3I_n 넘고 5In5I_n까지

3

C형, 5In5I_n 넘고 10In10I_n까지

4

D형, 10In10I_n 넘고 20In20I_n까지

해설

문제가 든 것처럼 두루 쓰이는 부하에 맞추는 것은 C형, 곧 5In5I_n을 넘고 10In10I_n까지다.

한국전기설비규정 212.3.4는 주택용 배선차단기가 표 212.3-3과 표 212.3-4에 맞을 것을 요구하는데, 뒤쪽 표가 순시동작 구간에 따라 형식을 가르는 표다. 구간은 3In∼5In3I_n\sim5I_n인 B형, 5In∼10In5I_n\sim10I_n인 C형, 10In∼20In10I_n\sim20I_n인 D형으로 나뉜다.

  • B형, 1I_n 넘고 3I_n 까지: 이 구간은 어느 형식에도 없다.
  • B형, 3I_n 넘고 5I_n 까지: 형식과 구간의 짝은 맞지만 문제가 든 부하에는 들어맞지 않는다.
  • D형, 10I_n 넘고 20I_n 까지: 형식과 구간의 짝은 맞지만 문제가 든 부하에는 들어맞지 않는다.