역률 80[%](지상)로 전부하 운전 중인 3상 100[kVA], 3,000/200[V] 변압기에서 저압측 선전류의 무효분은 대략 몇 [A]인가?
212
173
98
125
저압측 선전류는 I2=100×1033×200≈288.7I_2=\frac{100\times10^3}{\sqrt3\times200}\approx288.7I2=3×200100×103≈288.7[A]이고, 역률이 0.8(지상)이므로 sinθ=0.6\sin\theta=0.6sinθ=0.6이다. 무효분 전류는 288.7×0.6≈173288.7\times0.6\approx173288.7×0.6≈173[A]이므로 정답은 ② 173이다.