포화하고 있지 않은 직류발전기의 회전수가 4배로 증가되었을 때 기전력을 전과 같은 값으로 하려면 여자를 속도 변화 전에 얼마로 하여야 하는가?
1/3
1/8
1/2
1/4
불포화 영역에서 유기기전력은 E=kϕNE=k\phi NE=kϕN이고 자속은 여자전류에 비례한다. 회전수가 4배(N→4NN\to4NN→4N)로 증가해도 기전력을 같은 값으로 유지하려면 자속을 1/41/41/4로 낮춰야 하므로 여자(계자전류)도 1/41/41/4배로 해야 한다. 정답은 ④ 1/4이다.