조상설비의 내부고장, 과전류 또는 과전압이 발생한 경우 자동으로 차단하는 장치를 시설해야 하는 분로리액터의 최소 뱅크용량은 몇 [kVA][kVA]인가?
1
15000
2
500
3
10000
4
12000
해설
한국전기설비규정에 따르면 조상설비 중 분로리액터는 뱅크용량 15,000[kVA] 이상일 때 내부고장, 과전류, 과전압에 대해 자동으로 차단하는 장치를 시설해야 한다. 따라서 정답은 ① 15000이다.