사용 전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 몇 m 이상으로 상세 페이지
1[전기기사 필기] 25년 1회차
사용 전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?
1
4.2
2
3.2
3
3.6
4
2.8
해설
KEC 333.30(특고압 가공전선과 식물의 이격거리)에 따르면 사용전압 60[kV] 이하는 2[m] 이상, 60[kV]를 초과하는 경우에는 2[m]에 60[kV]를 넘는 10[kV] 또는 그 단수마다 0.12[m]를 더한 값 이상으로 한다. 154[kV]이면 초과분이 이므로 단수는 (단수는 올림)이고, 가산값은 이다. 따라서 이격거리는 이므로 정답은 ② 3.2 이다. 단수를 버림하여 9로 잡으면 이 되어 오답이 되므로, 단수는 반드시 올림해야 한다.