제2종 특고압 보안공사의 기준으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[전기기사 필기] 25년 1회차
제2종 특고압 보안공사의 기준으로 틀린 것은?
1
특고압 가공전선은 연선일 것
2
지지물이 A종 철주일 경우 그 경간은 150[m] 이하일 것
3
지지물이 목주일 경우 그 경간은 100[m] 이하일 것
4
지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상일 것
해설
제2종 특고압 보안공사에서 지지물 종류별 경간 제한은 목주·A종 철주·A종 철근콘크리트주가 100[m] 이하, B종 철주·B종 철근콘크리트주가 200[m] 이하, 철탑이 400[m] 이하이다. 따라서 ② 지지물이 A종 철주일 경우 그 경간은 150[m] 이하일 것 은 100[m]를 150[m]로 잘못 적은 것이어서 틀린 설명이며 이것이 정답이다. ③ 목주 경간 100[m] 이하와 ④ 목주의 풍압하중에 대한 안전율 2 이상, ① 특고압 가공전선은 연선일 것 은 모두 규정과 일치한다. 참고로 제1종 특고압 보안공사에서는 목주·A종 지지물 자체를 사용할 수 없다는 점이 제2종과 구별된다.