풍력발전기에 시설하는 피뢰설비에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[전기기사 필기] 25년 1회차
풍력발전기에 시설하는 피뢰설비에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
전력기기에는 비닐시스케이블, 내뢰변압기 및 서지보호장치를 적용하여야 한다.
2
풍력터빈에 설치하는 인하도선은 부식에 강한 금속선으로서 뇌격전류를 안전하게 흘려보낼 수 있을 만큼 충분한 굵기를 가져야 하며, 가능한 한 직선으로 시설할 것
3
풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능이 저하되어 다른 기능에 영향을 미치지 않도록 할 것
4
제어기기에는 광케이블과 포토커플러를 적용하여야 한다.
해설
풍력발전설비의 피뢰설비에 관한 규정에서 전력기기는 낙뢰 서지로부터 보호하기 위해 금속시스케이블, 내뢰변압기 및 서지보호장치를 적용하도록 하고 있다. 그런데 ① 보기는 금속시스케이블이 아닌 비닐시스케이블을 적용한다고 되어 있어 틀린 설명이다. 비닐 등 절연재질의 시스는 전자차폐 효과가 없기 때문이다. 인하도선을 가능한 직선으로 시설하는 것, 피뢰설비의 기능 저하가 다른 기능에 영향을 주지 않도록 하는 것, 제어기기에 광케이블과 포토커플러를 적용하는 것은 모두 옳은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.