무부하 상태의 긴 송전선로에 접속된 동기발전기에서, 계자를 따로 여자하지 않았는데도 단자전압이 정격을 넘어 계속 올라가는 현상이 나타났다. 이 현상이 일어나는 직접적인 원인으로 옳은 것은?

1

계자권선의 온도가 올라가 권선저항이 커지기 때문

2

부하 측에서 뒤진 무효전력을 과도하게 소비하기 때문

3

선로의 정전용량 때문에 흐르는 앞선 전류가 증자작용을 하기 때문

4

전기자 반작용이 감자작용으로 작용하여 주자속이 줄어들기 때문

해설

부하를 걸지 않은 채 긴 선로를 충전하면 선로의 정전용량 때문에 앞선(진상) 전류가 흐르고, 이 전류는 계자를 돕는 증자작용을 하여 잔류자기만으로도 전압을 스스로 끌어올린다. 이것이 자기여자현상이므로 원인은 ③이다. 권선저항 상승, 뒤진 무효전력 소비, 감자성 전기자 반작용은 모두 단자전압을 낮추는 쪽으로 작용하므로 원인이 될 수 없다. 실무에서는 분로리액터 설치, 여러 대의 병렬 운전, 동기조상기의 부족여자 운전 등으로 대응한다.