정격용량 10000[kVA], 정격전압 6000[V], 극수 12, 주파수 60[Hz], 상세 페이지

1[전기기사 필기] 25년 1회차
정격용량 10000[kVA], 정격전압 6000[V], 극수 12, 주파수 60[Hz], 1상의 동기임피던스 2[Ω]인 3상 동기 발전기가 있다. 이 발전기의 단락비는 얼마인가?
1
1.0
2
1.8
3
1.2
4
1.4
해설
정격전류는 In=P3Vn=10,000,0003×6000962[A]I_n=\dfrac{P}{\sqrt{3}V_n}=\dfrac{10{,}000{,}000}{\sqrt{3}\times6000}≒962[\mathrm{A}]이고 상전압은 Vp=6000/33464[V]V_p=6000/\sqrt{3}≒3464[\mathrm{V}]이다. %동기임피던스는 %Zs=ZsInVp×100=2×9623464×10055.6[%]\%Z_s=\dfrac{Z_sI_n}{V_p}\times100=\dfrac{2\times962}{3464}\times100≒55.6[\%]이므로 단락비는 Ks=100%Zs1.8K_s=\dfrac{100}{\%Z_s}≒1.8이 되어 정답은 ② 1.8이다.