최근에 우리나라에서 많이 채용되고 있는 가스절연개폐설비(GIS)의 특징으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[전기기사 필기] 24년 3회차
최근에 우리나라에서 많이 채용되고 있는 가스절연개폐설비(GIS)의 특징으로 틀린 것은?
1
한랭지, 산악 지방에서도 액화 방지 및 산화 방지 대책이 필요 없다.
2
소음이 적고 충전부가 완전한 밀폐형으로 되어 있기 때문에 안정성이 높다.
3
대기 절연을 이용한 것에 비해 현저하게 소형화 할 수 있으나 비교적 고가이다.
4
가스 압력에 대한 엄중 감시가 필요하며 내부 점검 및 부품 교환이 번거롭다.
해설
가스절연개폐설비(GIS)는 절연매체로 SF6 가스를 사용하는데, 한랭지·산악지방 등 저온 환경에서는 가스의 액화를 방지하기 위한 대책(가스압 관리, 히터 설치 등)이 필요하다. 따라서 '액화 방지 및 산화 방지 대책이 필요 없다'는 ①의 설명이 틀렸다. 소음이 적고 안전성이 높다는 점(②), 소형화되나 고가라는 점(③), 가스압 감시와 번거로운 유지보수(④)는 GIS의 옳은 특징이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.