사용전압이 170\rm[kV]을 초과하는 특고압 가공전선로를 시가지에 상세 페이지
1[전기기사 필기] 24년 2회차
사용전압이 을 초과하는 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 때, 강심알루미늄선 또는 이와 동등 이상의 인장강도 및 내아크 성능을 가진 연선을 사용한다면 전선의 단면적은 몇 이상이어야 하는가?
1
2
3
4
해설
KEC 333.1(시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설)에서는 시가지에 시설하는 특고압 가공전선의 굵기를 사용전압에 따라 구분한다. 사용전압이 170kV를 초과하는 경우에는 단면적 이상의 강심알루미늄선 또는 이와 동등 이상의 인장강도 및 내아크 성능을 가진 연선을 사용해야 하므로 정답은 ② 240 이다. ④ 55 는 사용전압 100kV 미만, ③ 150 은 100kV 이상 170kV 이하인 구간에 적용되는 기준값이고, ① 22 는 시가지 외 일반 특고압 가공전선의 최소 굵기에 해당하는 값이다.내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.