66[kV] 가공전선과 6[kV] 가공전선을 같은 지지물에 병가하는 경우, 특고압 가공전선 상세 페이지
1[전기기사 필기] 24년 1회차
66[kV] 가공전선과 6[kV] 가공전선을 같은 지지물에 병가하는 경우, 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고 단면적이 몇 [mm²] 이상인 경동연선을 사용하여야 하는가?
1
22
2
100
3
55
4
50
해설
KEC 333.17(특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 병행설치)에서 사용전압이 35[kV]를 초과하고 100[kV] 미만인 특고압 가공전선을 저압 또는 고압 가공전선과 같은 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고 인장강도 21.67[kN] 이상의 연선 또는 단면적 50[mm²] 이상인 경동연선이어야 한다. 66[kV]가 이 구간에 해당하므로 정답은 ④ 50 이다. 이때 특고압 가공전선로는 제2종 특고압 보안공사로 하고, 특고압 가공전선과 저·고압 가공전선 사이의 이격거리는 2[m] 이상으로 하며 지지물은 철주·철근콘크리트주 또는 철탑이어야 한다. ③ 55는 100[kV] 미만에서 제1종 특고압 보안공사에 요구되는 경동연선 굵기여서 혼동하기 쉽다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.