정격 5[kw], 100[V], 50[A], 1500[rpm]의 타여자 직류 발전기가 있다 상세 페이지

1[전기기사 필기] 24년 1회차
정격 5[kw], 100[V], 50[A], 1500[rpm]의 타여자 직류 발전기가 있다. 계자전압 50[V], 계자전류 5[A], 전기자 저항 0.2[Ω]이고 브러시에서 전압 강하는 2[V]이다. 무부하시와 정격부하시의 전압차는 몇 [V]인가?
1
12
2
6
3
10
4
8
해설
타여자 발전기이므로 전기자전류는 부하전류 50[A]와 같고, 유기기전력은 Ea=V+IaRa+eb=100+50×0.2+2=112E_a=V+I_aR_a+e_b=100+50\times 0.2+2=112[V]이다. 계자전류가 일정하므로 무부하 시 단자전압은 유기기전력과 같은 112[V]가 되어, 무부하와 정격부하 시의 전압차는 112100=12112-100=12[V]이다. 따라서 정답은 ① 12이다.