그림처럼 전력선 아래쪽, 통신선 위쪽에 차폐선을 한 가닥 가설하였다. 상호임피던스가 [Ω], [Ω], [Ω]이고 차폐선 자체의 자기임피던스가 [Ω]이라면, 이 차폐선이 만들어 내는 저감계수는 얼마인가?
1
0.25
2
0.75
3
1.75
4
0.33
해설
이 차폐선이 만들어 내는 저감계수는 0.25다.
차폐선을 놓으면 통신선에 걸리는 전자유도전압이 저감계수
배로 줄어든다. 주어진 값을 넣으면 분수 부분이
이므로
0.25다.0.75는 1에서 빼는 과정을 놓친 값, 1.75는 부호를 반대로 잡아 더한 값, 0.33은 분수를 뒤집어 쓴 값이다.