그림처럼 전력선 아래쪽, 통신선 위쪽에 차폐선을 한 가닥 가설하였다. 상호임피던스가 [Ω], [Ω], [Ω]이고 차폐선 자체의 자기임피던스가 [Ω]이라면, 이 차폐선이 만들어 내는 저감계수는 얼마인가?
1
0.25
2
0.75
3
1.75
4
0.33
해설
차폐선을 놓으면 통신선에 걸리는 전자유도전압이 저감계수 배로 줄어든다. 주어진 값을 넣으면 분수 부분이 이므로 0.25다. 0.75는 1에서 빼는 과정을 놓친 값, 1.75는 부호를 반대로 잡아 더한 값, 0.33은 분수를 뒤집어 쓴 값이다.