공칭전압 25,000[V]인 단상 교류 전차선로가 있다. 팬터그래프가 지나가며 전선이 잠깐 흔들리는 몫까지 감안한 동적 조건이라면, 충전부와 차량 사이에 벌려 두어야 할 공기 절연간격은 최소 몇 [mm]인가?
1
100
2
150
3
170
4
270
해설
교류 25[kV] 계통에서 팬터그래프가 지나며 전선이 움직일 때의 간격은 170[mm]이므로 동적 조건에서는 170[mm] 이상이어야 한다.
한국전기설비규정 431.3은 차량과 전차선로·충전부 사이를 표 431.3-1의 정적·동적 최소 간격 이상으로 벌려 두라고 정하며, 같은 계통에서 가만히 있을 때의 값은 270[mm]이다.
- 270: 움직임을 셈에 넣지 않은 정적 쪽 수치이다.
- 100·150: 같은 표의 직류 1,500[V] 구간(동적 100/정적 150)에 해당하는 값이라 교류 25,000[V] 조건에는 해당하지 않는다.