모두CBT

특고압 가공전선이 지지물·완금류·지지기둥·지지선으로부터 떨어져 있어야 … | [전기기사 필기] 23년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 3회차

특고압 가공전선이 지지물·완금류·지지기둥·지지선으로부터 떨어져 있어야 할 간격은 사용전압 구간별로 규정되어 있다. 사용전압이 35[kV] 이상 50[kV] 미만인 경우 그 간격은 몇 [m] 이상인가?

1

0.3

2

0.35

3

0.25

4

0.4

해설

35[kV] 이상 50[kV] 미만 구간에서는 0.3[m] 이상을 확보해야 한다. KEC 333.5의 표 333.5-1은 전압대가 한 칸 오를 때마다 값을 키워 15[kV] 미만 0.15, 15~25[kV] 0.2, 25~35[kV] 0.25로 정하고 있다.

  • 0.35: 한 칸 위인 50~60[kV] 구간 값이다.
  • 0.4: 두 칸 위인 60~70[kV] 구간 값이다.
  • 0.25: 바로 아래 칸 값이다.

다만 기술상 부득이하면서 위험의 우려가 없도록 시설한 때에는 규정값의 0.8배까지 줄일 수 있다.