모두CBT

부하가 급변할 때 부하각과 회전속도가 진동하는 난조 현상의 원인이 아닌… | [전기기사 필기] 23년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 3회차
부하가 급변할 때 부하각과 회전속도가 진동하는 난조 현상의 원인이 아닌 것은?
1
원동기 조속기의 감도가 지나치게 예민한 경우
2
관성모멘트가 작은 경우
3
원동기 토크에 고조파 성분이 포함된 경우
4
전기자 회로의 저항이 지나치게 작은 경우
해설
동기기의 난조는 조속기 감도가 지나치게 예민하거나, 관성모멘트가 작거나, 원동기 토크에 고조파 성분이 포함되거나, 전기자 회로의 저항이 지나치게 클 때 발생하기 쉽다. 저항이 크면 제동권선의 제동토크가 줄어들어 난조가 발생하지만 저항이 작은 경우는 난조의 원인으로 보기 어렵다. 따라서 정답은 전기자 회로의 저항이 지나치게 작은 경우이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기사 필기] 23년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기