화재 우려가 없도록 제한된 35[kV] 이하 특고압용 차단기 등에서, 동작 시 아크가 발생하는 기구는 목재 벽이나 천장 등 가연성 구조물로부터 몇 [m] 이상 떨어뜨려 시설하여야 하는가?
1
1.5
2
2.5
3
2
4
1
해설
한국전기설비규정에 따르면 아크가 발생하는 기구는 고압용은 목재 벽·천장으로부터 1m 이상, 특고압용은 2m 이상 이격해야 하나, 사용전압이 35kV 이하이고 화재 발생 우려가 없도록 제한한 경우에는 1m 이상으로 완화된다. 따라서 정답은 1이다.