옥내배선에 사용되는 간선의 굵기 결정요소에 해당하지 않는 것은? | [건축설비기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 15년 1회차
옥내배선에 사용되는 간선의 굵기 결정요소에 해당하지 않는 것은?
1
수용률
2
허용전류
3
전압강하
4
기계적강도
해설
간선의 굵기(단면적)는 허용전류·전압강하·기계적강도 세 가지 조건으로 결정된다. 허용전류는 도체가 견딜 수 있는 최대 전류, 전압강하는 긴 거리에서 손실을 제한하기 위해, 기계적강도는 인장력 등으로 인한 손상을 방지하기 위해 모두 단면적 선정의 기준이 된다. 반면 수용률은 수용가의 최대수요전력 산정에 사용되는 부하율 개념으로, 이미 결정된 부하전력 값으로부터 간선의 허용전류를 역산할 때 참고되는 계수일 뿐, 간선 굵기 자체를 직접 결정하는 요소가 아니다.