모두CBT

진공 환수식 증기난방법에서 저압증기 환수관이 진공펌프의 흡입구보다 낮은… | [건축설비기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 15년 1회차
진공 환수식 증기난방법에서 저압증기 환수관이 진공펌프의 흡입구보다 낮은 위치에 있을 때 응축수를 끌어 올리기 위해 설치하는 것은?
1
역압 방지기
2
리프트 피팅
3
버큠 브레이커
4
바이패스 밸브
해설

환수관이 진공펌프 흡입구보다 낮아 응축수를 끌어올려야 할 때는 리프트 피팅을 설치한다.

리프트 피팅은 가는 관경의 입상관을 이용해 진공압 차로 응축수를 단차만큼 끌어올리는 배관 이음 방식이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.