모두CBT

급수설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 15년 1회차
급수설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
음료수 계통에는 규정 잔류염소를 함유한 물이 공급된다.
2
아파트에 있어서 1인당 1일 평균사용수량은 160~250L 정도이다.
3
급수배관계통에서 강관과 동관을 직접 접속할 경우 동관의 부식이 촉진된다.
4
저수조 등의 기기가 있는 경우에는 급수량의 산정법으로 통상 인원에 의한 방법이 사용된다.
해설

음료수 계통에 공급되는 물은 정부에서 규정한 잔류염소 기준(0.1~0.3mg/L 정도)을 만족해야 하므로 1번은 옳다. 아파트의 1인당 1일 평균사용수량은 160~250L 범위로 알려져 있어 2번도 옳다. 4번 저수조 등 기기가 있을 때는 인원 수에 따른 방법으로 급수량을 산정하는 것이 일반적이다. 3번의 경우, 급수배관에서 강관과 동관을 직접 접속할 때 발생하는 현상을 보면, 강(철)이 동보다 이온화경향이 크므로 강이 부식되고 동은 보호되는 갈바닉 부식이 발생한다. 따라서 동관이 아닌 강관의 부식이 촉진되므로 3번 설명이 틀렸다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.