모두CBT

어떤 습공기의 건구온도가 20℃, 절대습도가 0.01kg/kg´일 때,… | [건축설비기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 15년 2회차
어떤 습공기의 건구온도가 20℃, 절대습도가 0.01kg/kg´일 때, 이 습공기의 엔탈피는? (단, 건공기의 정압비열은 1.01kJ/kg ㆍ K, 수증기의 정압비열은 1.85kJ/kg ㆍ K, 0℃에서 포화수의 증발잠열은 2501kJ/kg이다.)
1
31.92kJ/kg
2
35.28kJ/kg
3
45.58kJ/kg
4
52.92kJ/kg
해설

습공기 엔탈피는 건공기 성분과 수증기 성분의 엔탈피를 합산해 구한다.

h=1.01t+X(2501+1.85t)h = 1.01t + X(2501 + 1.85t)

h=1.01×20+0.01×(2501+1.85×20)h = 1.01 \times 20 + 0.01 \times (2501 + 1.85 \times 20)
h=20.2+0.01×2538=20.2+25.38h = 20.2 + 0.01 \times 2538 = 20.2 + 25.38

따라서 이 습공기의 엔탈피는 45.58kJ/kg이다.