모두CBT

급수배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 15년 3회차
급수배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
수직배관에는 체크밸브를 설치하지 않는다.
2
수평배관에서 물이 고일 수 있는 부분에는 퇴수밸브를 설치한다.
3
하향 급수배관 방식의 경우 수평배관은 진행방향에 따라 내려가는 기울기로 한다.
4
상향 급수배관 방식의 경우 수평배관은 진행방향에 따라 올라가는 기울기로 한다.
해설

급수 수직배관(입상관)에도 역류 방지 등이 필요한 경우에는 체크밸브를 설치할 수 있으므로, 수직배관에는 체크밸브를 설치하지 않는다는 설명은 옳지 않다.

수평배관에서 물이 고이는 부분에 퇴수밸브를 두고, 하향급수방식은 수평관을 진행방향으로 내림구배, 상향급수방식은 진행방향으로 올림구배로 하는 것은 급수배관 시공의 기본 원칙이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.