모두CBT

700kW의 터보냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉 각기 입구와 출… | [건축설비기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 16년 2회차
700kW의 터보냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉 각기 입구와 출구에서의 냉수온도는 각각 12℃, 7℃이며, 물의 비열은 4.2kJ/kg∙K 이다.)
1
2,000L/min
2
3,000L/min
3
4,000L/min
4
6,000L/min
해설

터보냉동기의 냉각능력 공식 Q=m˙×c×ΔTQ = \dot{m} \times c \times \Delta T를 이용하여 냉수 순환량을 구한다. 주어진 값은 Q = 700kW = 700,000kJ/h, c = 4.2kJ/kg·K, ΔT = 12 - 7 = 5K이다. 질량유량을 구하면 m˙=Qc×ΔT=700,0004.2×5=700,00021=33,333.33 kg/h\dot{m} = \frac{Q}{c \times \Delta T} = \frac{700,000}{4.2 \times 5} = \frac{700,000}{21} = 33,333.33 \text{ kg/h}이다. 물의 밀도를 1 kg/L로 적용하면 33,333.33 kg/h=33,333.33 L/h=33,333.3360=555.56 L/min33,333.33 \text{ kg/h} = 33,333.33 \text{ L/h} = \frac{33,333.33}{60} = 555.56 \text{ L/min}이다. 계산 재검토: 일반적으로 이 문제는 분당 유량을 구하는데, m˙=700 kW4.2 kJ/kgK×5 K=70021=33.33 kg/s=2,000 L/min\dot{m} = \frac{700 \text{ kW}}{4.2 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K} \times 5 \text{ K}} = \frac{700}{21} = 33.33 \text{ kg/s} = 2,000 \text{ L/min} (1 kg/s = 60 L/min 환산)으로, 700kW의 냉각능력을 5K 온도 강하로 전달할 때 필요한 순환 냉수량은 2,000L/min이다.