다음 중 워터해머의 방지 대책과 가장 거리가 먼 것은?
1
워터해머흡수기를 적절하게 설치한다.
2
관내의 수압이 평상시 높아지지 않도록 구획한다.
3
배관은 가능한 한 직선이 되지 않고 우회하도록 계획한다.
4
수압이 0.4MPa을 초과하는 계통에는 감압밸브를 부착하여 적절한 압력으로 감압한다.
해설

배관을 우회시켜 길게 계획하는 것은 워터해머 방지책이 아니다. 배관 경로는 짧고 직선적일수록 굴곡부에 걸리는 충격압이 줄어든다.

  • 워터해머흡수기를 적절한 위치에 설치하면 충격압을 흡수할 수 있다.
  • 관내 수압이 평상시에도 높지 않도록 급수 계통을 구획하는 것이 효과적이다.
  • 0.4MPa를 넘는 계통에는 감압밸브를 설치해 적절한 압력으로 낮춰준다.