모두CBT

다음과 같은 조건에서 바닥면적이 200m인 일반 사무실의 조명기구로부터… | [건축설비기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 17년 1회차

다음과 같은 조건에서 바닥면적이 200m인 일반 사무실의 조명기구로부터 취득되는 열량은?

  • 조명기구: 형광등
  • 바닥면적당 조명 소비전력: 30W/m2
  • 점등률: 100%
  • 안정기 발열량 25% 할증
1
6500W
2
7500W
3
8000W
4
10000W
해설

형광등 소비전력에 안정기 발열 25%를 더해 계산하면 조명 취득열량은 7500W다.

조명 발열량은 단위면적당 소비전력 × 바닥면적 × 점등률 × 안정기 할증으로 구한다. 형광등은 램프뿐 아니라 안정기에서도 열이 나므로 1.25배를 곱하는데, 이 할증이 백열등 계산과 달라지는 지점이다.

램프 소비전력 = 30W/m2 × 200m2 = 6000W
취득열량 = 6000W × 1.0(점등률 100%) × 1.25 = 7500W

안정기 할증을 잊으면 6000W에 머물고, 할증률을 30%나 60%로 잘못 잡으면 8000W·10000W 쪽으로 벌어진다. 조건의 25% 할증을 그대로 1.25배로 옮기는 것이 핵심이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.