다음 중 혼합∙냉각∙재열의 과정을 거치는 공기 조화 시스템의 냉각코일 용량으로 알맞은 것은?
1
실내현열부하 + 실내잠열부하
2
실내현열부하 + 외기현열부하
3
실내전열부하 + 외기전열부하 + 재열부하
4
실내현열부하 + 외기현열부하 + 재열부하
해설
냉각코일 용량은 혼합공기 전체를 냉각·감습한 뒤 재열기로 다시 가열하는 만큼 재열부하까지 포함해서 커진다.
즉 실내전열부하 + 외기전열부하 + 재열부하를 합산한 값이 냉각코일이 실제로 처리해야 하는 열량이다.
- 현열부하만 더한 조합은 잠열(감습) 처리분을 빠뜨린다.
- 외기현열부하만 반영한 조합도 잠열부하와 재열부하를 누락한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.