급수배관의 관경 결정법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 17년 1회차
급수배관의 관경 결정법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
같은 급수기구 중에서도 개인용과 공중용에 대한 기구급수부하단위는 공중용이 개인용보다 값이 크다.
2
유량선도에 의한 방법으로 관경을 결정하고자 할 때의 부하유량(급수량)은 기구급수부하 단위로 산정한다.
3
소규모 건물에는 유량선도에 의한 방법이, 중규모 이상의 건물에는 관균등표에 의한 방법이 주로 이용된다.
4
기구급수부하단위는 각 급수기구의 표준 토출량, 사용빈도, 사용시간을 고려하여 1개의 급수 기구에 대한 부하의 정도를 예상하여 단위화한 것이다.
해설
급수배관의 관경 결정법 중 유량선도법과 관균등표법의 적용 대상을 판단하는 문제다. 3번이 옳지 않은 이유는 적용 범위가 반대이기 때문이다. 유량선도에 의한 방법은 중규모 이상의 건물에서 동시사용률을 고려하여 정확하게 계산할 때 사용되며, 관균등표(기구단위법)에 의한 방법은 소규모 건물에서 간편하게 적용되는 방법이다. 1번은 공중용 기구(예: 공중 세면대)가 개인용(가정용 세면대)보다 급수부하단위 값이 크다는 점에서 정확하고, 2번은 유량선도 사용 시 기구급수부하단위로부터 산정한 부하유량을 적용한다는 점에서 맞으며, 4번은 급수부하단위의 정의를 올바르게 설명하고 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.