모두CBT

30℃의 외기 40%와 23℃의 환기 60%를 혼합하여 냉각코일로 냉각… | [건축설비기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 17년 3회차
30℃의 외기 40%와 23℃의 환기 60%를 혼합하여 냉각코일로 냉각감습하는 경우 바이패스팩터가 0.2이면 코일의 출구 온도는? (단, 코일 표면온도는 10℃ 이다.)
1
12.16℃
2
13.16℃
3
14.16℃
4
15.16℃
해설

혼합공기 온도와 바이패스팩터(BF)를 이용해 코일 출구온도를 구한다.

tmix=30×0.4+23×0.6=25.8 Ct_{mix} = 30 \times 0.4 + 23 \times 0.6 = 25.8\ ^\circ\mathrm{C}

tout=ts+BF(tmixts)=10+0.2×(25.810)=13.16 Ct_{out} = t_s + BF(t_{mix} - t_s) = 10 + 0.2 \times (25.8 - 10) = 13.16\ ^\circ\mathrm{C}

따라서 코일 출구 온도는 13.16℃이다.