급탕설비의 온수순환에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
순환펌프에 의한 강제순환은 물의 밀도차에 따른 순환이다.
2
강제순환수두는 배관의 길이와 마찰손실수두에 반비례한다.
3
배관의 마찰손실수두가 자연순환수두보다 커지면 자연순환이 안된다.
4
중력순환수두는 순환높이에 비례하고, 공급관과 반탕관에서의 물의 밀도 차이에 반비례한다.
해설

배관의 마찰손실수두가 자연순환수두보다 커지면 자연순환이 이루어지지 않는다 — 자연순환의 원동력은 공급관과 반탕관의 밀도차뿐이라, 배관 저항이 그 순환수두를 넘어서면 물이 돌지 못한다.

  • 순환펌프에 의한 강제순환은 펌프 동력으로 물을 밀어주는 것이지 밀도차에 의한 순환이 아니다.
  • 강제순환수두는 배관의 길이와 마찰손실수두에 비례한다 — 저항이 클수록 그만큼 큰 순환수두(펌프 양정)가 필요하다.
  • 중력순환수두는 순환높이에 비례하고, 공급관과 반탕관의 물 밀도 차이에도 비례한다.