3층 건물의 각 층에 옥내소화전이 2개씩 설치되어 있는 경우, 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?
1
3.2m3
2
3.4m3
3
5.2m3
4
14m3
해설
옥내소화전 수원의 저수량은 설치개수가 가장 많은 층의 개수(최대 2개) × 2.6m3이다. 2.6m3는 130L/min로 20분 동안 방수하는 양이다.
5.2m3