다음과 같은 조건에서 어느 작업장의 발생 현열량이 4000W일 때 필요 환기량(m3/h)은?

  • 허용 실내온도 : 35℃
  • 외기온도 : 25℃
  • 공기의 밀도 : 1.2kg/m3
  • 공기의 정압비열 : 1.01kJ/kg·K
1
411.3
2
698.8
3
872.5
4
1188.1
해설

필요 환기량은 약 1188.1m3/h이다.

현열 제거용 환기량은 Q = q / (ρ · c · Δt)로 구한다. 주어진 값은 발생 현열량 4000W, 밀도 1.2kg/m3, 정압비열 1.01kJ/kg·K이고, 허용 실내온도 35℃와 외기온도 25℃의 차이인 Δt = 10K이다.

단위를 J로 통일하면 c = 1010J/kg·K 이므로
Q = 4000 / (1.2 × 1010 × 10) = 4000 / 12120 = 0.330m3/s
0.330 × 3600 = 약 1188.1m3/h

이 문제는 W(=J/s)와 kJ를 섞어 쓰다 1000배가 틀리는 것이 가장 흔한 실수다. 분모를 1.2 × 1.01 × 10 = 12.12kJ/m3로 두었다면 분자도 4kJ/s로 맞춰야 같은 답이 나온다.