모두CBT

공조기의 저항이 30mmAq, 덕트의 필요 전압이 11mmAq, 송풍기… | [건축설비기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 18년 1회차
공조기의 저항이 30mmAq, 덕트의 필요 전압이 11mmAq, 송풍기의 토출구 풍속이 6m/s 일 때, 송풍기의 정압은?
1
약 35mmAq
2
약 39mmAq
3
약 43mmAq
4
약 45mmAq
해설

송풍기의 정압은 전체 시스템 저항에 극복해야 할 동압을 더한 값으로 구한다. 먼저 송풍기 토출구의 동압을 계산하면 Pd=ρv22=1.2×622=21.6 Pa2.2 mmAqP_d = \frac{\rho v^2}{2} = \frac{1.2 \times 6^2}{2} = 21.6 \text{ Pa} \approx 2.2 \text{ mmAq}이다(공기밀도 1.2 kg/m³, 1 mmAq ≈ 9.8 Pa). 송풍기의 전압(전체 압력)은 시스템의 정압 손실(공조기 30 mmAq + 덕트 11 mmAq = 41 mmAq)과 토출구 동압(약 2.2 mmAq)을 합한 약 43 mmAq이고, 송풍기의 정압은 전압에서 토출구 동압을 뺀 값이므로 43 − 2.2 ≈ 40.8 mmAq ≈ 39 mmAq이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.