모두CBT

공조기의 저항이 30mmAq, 덕트의 필요 전압이 11mmAq, 송풍기… | [건축설비기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 18년 1회차
공조기의 저항이 30mmAq, 덕트의 필요 전압이 11mmAq, 송풍기의 토출구 풍속이 6m/s 일 때, 송풍기의 정압은?
1
약 35mmAq
2
약 39mmAq
3
약 43mmAq
4
약 45mmAq
해설

송풍기 정압은 송풍기 전압에서 토출구 동압을 뺀 값이다. 전압은 30+11=41 mmAq30+11 = 41\ \text{mmAq}이고, 동압은 Pv=v22gγ=622×9.8×1.2≈2.2 mmAqP_v = \dfrac{v^2}{2g}\gamma = \dfrac{6^2}{2\times9.8}\times1.2 \approx 2.2\ \text{mmAq}이다. 따라서 정압은 41−2.2≈38.841-2.2 \approx 38.8, 즉 약 39mmAq이다.