모두CBT

냉방부하계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 18년 3회차
냉방부하계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
외벽구조에 따라 상당온도차는 다르게 나타난다.
2
틈새바람에 의한 부하는 현열과 잠열 모두 고려한다.
3
틈새바람량 계산법으로는 틈새법, 면적법, 환기횟수법 등이 있다.
4
유리를 통한 열부하는 일사에 의한 직접 열 취득만을 고려한다.
해설

유리를 통한 열부하는 일사에 의한 직접 취득열량뿐 아니라, 실내외 온도차에 의한 관류열량도 함께 고려해야 한다.

외벽구조별 상당온도차가 다르다는 것, 틈새바람 부하가 현열과 잠열을 모두 포함한다는 것, 틈새바람량 산정에 틈새법·면적법·환기횟수법이 쓰인다는 것은 맞는 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.