플랫슬래브에서 기둥에 의한 슬래브의 펀칭(뚫림)현상을 방지하는 대책이 … | [건축설비기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 18년 3회차
플랫슬래브에서 기둥에 의한 슬래브의 펀칭(뚫림)현상을 방지하는 대책이 아닌 것은?
1
슬래브 두께 증가
2
드롭 판넬 설치
3
기둥 철근량 증가
4
캐피탈 설치
해설
펀칭전단(뚫림현상)은 기둥 주변 슬래브가 국부적인 전단력을 견디지 못해 발생하므로, 슬래브 두께 증가나 드롭 패널·캐피탈 설치처럼 지지 단면과 전단 저항 면적을 키우는 방법으로 대응한다.
기둥 자체의 철근량을 늘리는 것은 기둥의 축력·휨 저항을 높이는 조치일 뿐, 슬래브의 펀칭전단 저항과는 직접 관련이 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.