모두CBT

다음과 같은 조건에서 틈새바람에 의한 냉방부하는?틈새공기량 : 50kg… | [건축설비기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 19년 2회차

다음과 같은 조건에서 틈새바람에 의한 냉방부하는?

  • 틈새공기량 : 50kg/h
  • 외기의 상태 : 30℃, 0.016kg/kg
  • 실내공기의 상태 : 25℃, 0.010 kg/kg
  • 공기의 정압비열 : 1.01 kJ/kg·K
  • 0℃에서 물의 증발잠열 : 2501 kJ/kg
1
139.7 W
2
186.2 W
3
278.6 W
4
341.3 W
해설

틈새바람에 의한 냉방부하는 278.6W이다.

틈새공기량이 체적이 아니라 질량유량 50kg/h로 주어졌으므로 밀도를 곱하지 않고 곧바로 현열과 잠열을 구해 더한다.

현열 qs = G·cp·Δt = 50 × 1.01 × (30 − 25) = 252.5kJ/h
잠열 qL = G·r·Δx = 50 × 2,501 × (0.016 − 0.010) = 750.3kJ/h

전열부하는 252.5 + 750.3 = 1,002.8kJ/h이고, 이를 동력 단위로 바꾸면
1,002.8 ÷ 3,600 = 0.2786kW = 278.6W
현열만 계산하면 70.1W에 그치므로, 틈새바람은 잠열이 전체의 약 3/4을 차지한다는 점을 놓치면 안 된다.