옥내소화전이 1층에 5개, 2층에 4개, 3층에 4개가 설치되어 있을 때 이 건물의 옥내소화전 설비으 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨)
1
3.4m3
2
5.2m3
3
10.4m3
4
20.8m3
해설
옥내소화전 설비의 수원 저수량은 옥내소화전 1개당 0.4m³을 기준으로 계산한다. 건물에 설치된 총 옥내소화전 개수는 1층 5개 + 2층 4개 + 3층 4개 = 13개이고, 다만 실제 필요 저수량은 최다 층의 소화전 개수를 기준으로 산정한다. 이 건물에서 최다 층은 1층의 5개이므로, 필요 저수량 = 5개 × 0.4m³ = 2.0m³이지만, 현행 규정에서는 최소 보유 저수량을 5.2m³ 이상으로 규정하고 있어 이를 만족해야 한다.