용량이 386kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉각기 입… | [건축설비기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 19년 3회차
용량이 386kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉각기 입구의 냉수온도 12℃, 출구의 냉수온도 6℃, 물의 비열 4.2kJ/kgㆍK)
1
약 46m3/h
2
약 55m3/h
3
약 231m3/h
4
약 332m3/h
해설
냉동능력은 순환 냉수량 × 비열 × 온도차이므로, 냉수량은 이다. 이를 시간당 양으로 바꾸면 이다. 물 1m3는 약 1,000kg이므로 냉수량은 약 55m3/h이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.