1[건축설비기사 필기] 19년 3회차
용량이 386kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉각기 입구의 냉수온도 12℃, 출구의 냉수온도 6℃, 물의 비열 4.2kJ/kgㆍK)
1
약 46m3/h
2
약 55m3/h
3
약 231m3/h
4
약 332m3/h
해설

냉동능력은 순환 냉수량 × 비열 × 온도차이므로, 냉수량은 m=Qc Δt=3864.2×(12−6)≈15.32 kg/sm = \dfrac{Q}{c\,\Delta t} = \dfrac{386}{4.2\times(12-6)} \approx 15.32\ \text{kg/s}이다. 이를 시간당 양으로 바꾸면 15.32×3600≈55,150 kg/h15.32\times3600 \approx 55{,}150\ \text{kg/h}이다. 물 1m3는 약 1,000kg이므로 냉수량은 약 55m3/h이다.