모두CBT

그림과 같은 조건에서 재실인원이 50명인 회의실의 외기 현열부하는?1인… | [건축설비기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 19년 3회차

그림과 같은 조건에서 재실인원이 50명인 회의실의 외기 현열부하는?

  • 1인당 필요한 외기량 : 80㎥/h
  • 실내온도 : 26℃, 외기온도 : 32℃
  • 공기의 밀도 : 1.2kg/㎥
  • 공기의 정압비열 : 1.01kJ/kg·K
1
6270W
2
7240W
3
8080W
4
9120W
해설

재실인원에 따른 외기 현열부하는 약 8080W이다.

총 외기량은 V=50×80=4000 m3/hV = 50 \times 80 = 4000\ \mathrm{m^3/h}이고, 질량유량은 m=4000×1.2=4800 kg/hm = 4000 \times 1.2 = 4800\ \mathrm{kg/h}이다.

실내외 온도차는 ΔT=3226=6K\Delta T = 32-26 = 6\mathrm{K}이므로 현열부하는 qs=m×cp×ΔT=4800×1.01×6=29088 kJ/hq_s = m \times c_p \times \Delta T = 4800 \times 1.01 \times 6 = 29088\ \mathrm{kJ/h}이다.

이를 3600으로 나누어 W 단위로 바꾸면 2908836008.08 kW=8080 W\dfrac{29088}{3600} \approx 8.08\ \mathrm{kW} = 8080\ \mathrm{W}가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.