다음 중 급수설비에서 크로스 커넥션 방지 대책으로 가장 알맞은 것은? | [건축설비기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 19년 3회차
다음 중 급수설비에서 크로스 커넥션 방지 대책으로 가장 알맞은 것은?
1
설비 내에 버큠 브레이커 및 역류방지 장치를 부착한다.
2
관내 유속을 억제하고, 설비 내에 써지 탱크(surge tank) 및 안전벨트를 설치한다.
3
배관 계통별로 색깔로 구분하여 오접함을 방지하며 통수시험에 의해 체크한다.
4
수평배관에는 공기나 오물이 정체하지 않도록 하며, 어쩔 수 없이 공기 정체나 일어나는 곳에는 공기빼기밸브를 설치한다.
해설
크로스 커넥션(Cross Connection)은 상수와 비상수(오염수·우수 등)가 섞이는 현상으로, 이를 방지하기 위해서는 서로 다른 수질 계통이 물리적·화학적으로 접촉하지 않도록 관리해야 한다. 정답 3번은 배관 계통별 색깔 구분과 통수시험으로 오접(잘못된 연결)을 사전에 차단하고 검증하는 직접적인 예방 대책이다. 1번의 버큠 브레이커와 역류방지 장치는 역류(백플로우) 방지이지 크로스 커넥션 방지는 아니고, 2번의 서지 탱크와 안전벨트는 수압 변동 완화 대책이며, 4번의 공기빼기밸브는 에어락(air lock) 제거로 관의 기능성 확보일 뿐 크로스 커넥션 방지와는 무관하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.