시간당 200L의 급탕을 필요로 하는 건물에서 전기온수기를 사용하여 급탕을 하는 경우 필요전력은? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kgㆍK, 급수온도는 10℃, 급탕온도는 60℃, 전기온수기의 가열효율은 95%이다.)
1
11.1kW
2
11.7kW
3
12.3kW
4
13.5kW
해설

시간당 급탕량을 이용해 필요 열량을 계산한 후 가열효율을 고려하여 필요전력을 구한다. 급탕량 200L/h = 200kg/h이고, 온도 상승은 60℃ - 10℃ = 50K이다. 필요한 열량은 Q=m×c×ΔT=200×4.2×50=42,000 kJ/hQ = m \times c \times \Delta T = 200 \times 4.2 \times 50 = 42,000\text{ kJ/h}이다. 이를 초당 단위로 환산하면 Q=42,0003,600=11.67 kJ/s=11.67 kWQ = \frac{42,000}{3,600} = 11.67\text{ kJ/s} = 11.67\text{ kW}이다. 가열효율이 95%이므로 필요전력은 P=11.670.95=12.3 kWP = \frac{11.67}{0.95} = 12.3\text{ kW}이다.