변압기의 전부하 시의 2차 전압이 100(V), 무부하 시의 2차 전압이 102(V)이라면 전압 변동률은?
1
1.96%
2
2%
3
2.04%
4
4%
해설

전압 변동률은 무부하 전압에서 전부하 전압을 뺀 값을 무부하 전압으로 나눈 백분율이다. 공식: 전압 변동률=V0VLV0×100%\text{전압 변동률} = \frac{V_0 - V_L}{V_0} \times 100\% (V₀: 무부하 2차 전압, V_L: 전부하 2차 전압). 주어진 값을 대입하면 102100102×100=2102×100=1.96...%\frac{102 - 100}{102} \times 100 = \frac{2}{102} \times 100 = 1.96...\%이다. 그러나 실무와 문제에서는 종종 무부하 전압 102V를 기준이 아닌 정격값 100V에 가까운 기준으로 단순화하거나, 전부하 시 100V를 기준으로 (102-100)/100 × 100% = 2%로 표현하기도 한다. 정답 2번(2%)은 후자의 관례에 따른 것으로, 전부하 기준 변동률 = (무부하-전부하)/전부하 × 100% = 2/100 × 100% = 2%를 의미한다.