변압기의 전부하 시의 2차 전압이 100(V), 무부하 시의 2차 전압이 102(V)이라면 전압 변동률은?
1
1.96%
2
2%
3
2.04%
4
4%
해설

전압변동률은 무부하 2차 전압과 전부하 2차 전압의 차이를 전부하 전압(정격전압)으로 나눈 값이다.
ε=V0−VnVn×100=102−100100×100=2%\varepsilon = \dfrac{V_0 - V_n}{V_n}\times100 = \dfrac{102-100}{100}\times100 = 2\%
분모에는 무부하 전압(102V)이 아니라 전부하 전압 100V를 넣어야 하므로 전압변동률은 2%이다.