자동화재탐지설비의 수신기에 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 20년 1회차
자동화재탐지설비의 수신기에 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치하는 것이 원칙이다.
2
수신기의 조작스위치는 바닥으로부터 높이가 1.5m 이상 2.0 이하인 장소에 설치하여야 한다.
3
수신기는 감지기ㆍ중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 하여야 한다.
4
수신기의 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수 있는 것으로 하여야 한다.
해설
자동화재탐지설비 수신기 설치기준에서 조작스위치의 높이는 0.8m 이상 1.6m 이하로 규정되어 있다. 보기 2번의 "1.5m 이상 2.0m 이하"는 이 기준을 초과하는 부정확한 수치이다. 보기 1번은 수신기를 상시 근무 장소에 설치하도록 하는 원칙, 보기 3번은 경계구역 표시 기능, 보기 4번은 음향기구의 명확성 요구로 모두 올바른 규정이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.